发布日期:2024-11-20 18:02:52 更新时间:2024-11-21 23:37:00 浏览次数:2515
空调显示E4,表示压缩机排气感温头故障,
E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
可能出现的原因有以下: 1﹑系统堵塞。??
2﹑ 压缩机老化。?
3﹑外机散热不好。?
4、排气温度传感器故障。
5、系统缺氟(冬季制热需要1.6--2.1MPa的压力,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧,管温过热、从而显示E4)。
6、系统脏堵或者散热不好,建议清洗内机过滤网和外机冷凝器。
e3的意思压缩机低压保护,e4的意思是排气管高温保护。
e3,e4故障代码产生的原因以及解决方法:
一,故障代码e3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的lpp插头和主板上的零线n短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的lpp保护线上,另一个表笔接在零线n上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
二,故障代码e4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线cp,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
格力空调故障代码:
e1压缩机高压保护 旦沪测疚爻狡诧挟超锚
e2室内防冻结保护
e3压缩机低压保护
e4排气管高温保护
e5低电压保护
e6静电除尘
1. 一般来讲空调出现e4的情况包含了压缩机卡缸或者是冷冻油的不充足而导致,或者是压缩机线圈时间久了发生了老化等情况,这个时候就需要马上更换冷冻油或者是换压缩机来解决了。
2. 空调的制冷系统时间久了发生了脏堵的情况,管道的系统发生了堵塞,从而让堵转的压力太高了,压缩机排气的温度上升到保护动作。这种情况就需要清洗系统然后把空调的冷冻油换掉,再把过滤器的毛细管更换雪种等。
出现E4的原因:
1、电压低。
2、长期低负荷运行,导致压机冷却不好。
3、冷媒泄漏导致机组冷却不好。
4、机组缺油。
5、温度开关问题。
6、温度保险丝断保护。
7、建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。
8、如以上都正常就是电脑板坏。
扩展资料:
格力空调故障代码:
E1 系统高压保护
E2 内机防冻保护
E3 系统低压保护
E4 压缩机排气保护
E5 低电压过流保护
E6 通讯故障
E7模式冲突
E8防高温保护
E9防冷风保护
F1 室温开,短路
F2 内管温开,短路
F3外环温开,短路
F4冷凝器管温开,短路
F5 外排气管温开,短路
H1化霜
H2静电除尘保护
H3压缩机过载保护
H4系统异常
H5模块保护格力空调维修
参考资料:搜狗百科-格力空调故障代码
E4制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。
原因:
1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
5,传感器阻值漂移。
你的空调是什么牌子…你家老鼠之类的多不多?一般空调报警基本是信号线断,当然不排除电压不够、电压不稳定。如果不是你可能就要请专业人士来给你修理了。
格力变频柜机E1-E5
故障代码 表示内容
E1 压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2 室内防冻结保护;
E3 室内温度感温包开,短路;
E4 室内管温开,短路;
E5 室内外通讯故障。
格力变频柜机
代码 原 因
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L不能接反)
格力定频机E1-E5
故障代码 表示内容
E1 压缩机高压保护
E2 蒸发器防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度过高保护
E5 过电流(低电压保护)
格力LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码
故障代码 表示内容
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相电源缺相
4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
格力带低电压保护新款空调柜机代码
故障代码 表示内容
E1 压缩机高压保护
E2 蒸发器防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度过高保护
E5 过电流(低电压保护)
格力空调KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码
故障代码 表示内容
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
格力空调KFR-70LW/ED故障代码
故障代码 表示内容
E1 高压
E2 防冻结
E3 低压
E4 排温
E5 过流
格力空调LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码
故障代码 表示内容
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路异常
3﹑三相电源缺相
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路异常
6﹑电容C7漏电
E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
格力牌DF168型冷暖空调扇选用优质镍铬发热元件,冬季可提供强热风;特设冰块存储箱,使夏季吹出的冷风比室温低3~5℃;采用独特的滚动式水帘和加湿方式,能除尘、除异味、净化空气,使吹出的风清新润泽,巧妙地将暖风机、冷风机、空气清新机、空气加温机融为一体,突破了季节性产品的局限。其工作原理和使用简介如下。
一、工作原理
附图是DF168型冷暖空调扇的电气原理图。
1.普通风扇功能
接通电源后,将定时器旋至“开”的位置或设定在120分钟内任意定时挡位,此时红色电源指示灯点亮,继电器J通电吸合,其常开触点J-1闭合,风扇电机M1通电运转,此时可通过调速开关K5选择强风、弱风、微风,实现三挡普通风扇功能。
2.暖风机功能
冬季,可通过冷暖转换开关K1和高热开关K4实现暖风机功能,当K1闭合K4断开时,只有一组800W电热丝通电加热,实现低热功能;当K1和K4均闭合时,两组800W电热丝同时通电加热,实现高热功能;配合调速开关K4,可分别实现高热强风、高热弱风、高热微风、低热强风、低热弱风、低热微风功能。
3.冷风机功能
夏季,可在机顶储冰箱内放置冰块,冰融化后流入冷水箱,使机内冷水比室温低10~20℃。开机后,将加湿开关K3闭合,红色加湿指示灯点亮,同步电机M2通电转动带动水帘运转,使吹出的冷风比室温低3~5℃,耗电仅60W。
4.空气加湿机功能
干燥的季节,在水箱加入清洁自来水,按下加湿开关K3,使水帘不断循环转动,经风扇将水帘上的水分吹向室内空间实现增湿功能。
5.导风功能
空调扇工作时,既可以用手直接拨动出风口水平导风片,设置上、下导风,还可通过风向切换开关K2实现左右导风功能。K2闭合时,同步电机M3通电运转带动出风口摆叶左右摆功,实现120°大角度立体送风,扩大送风面。
二、使用注意事项
1.冬季室内太干燥时,可在水箱内直接注入温水,再将冷暖转换开关K1和加湿开关K3同时闭合,在送热风的同时实现增湿。但注意,不可在水箱内注入开水,以免烫坏水箱,发生漏水。
2.夏季使用时,只可在储冰箱中加入冰块,严禁在水箱内直接加入冰块,因冰渣卷入水帘,可能会引发故障。机顶储冰箱内放置冰块后,水箱中的水量只能加注半满,以防冰融化后流入水箱发生溢出。
3.机内冷水不可久存,超过一星期最好由排水栓排出后换新水,存放太久的陈水被吹向空间对健康不利。
4.加水时,请注意观察空调扇正面的“水位显示”窗,切不可超过“MAX”刻度,以防溢出。
5.增湿时,水帘上的水分会增加风阻,噪声相应较大,晚间睡眠时,可关闭增湿功能,以降低噪音。
6.空气过滤网可根据使用环境情况,每一至二周清洁一次。
7.若因搬运、碰撞引起水箱中水位观察窗处粘胶开裂漏水,可用玻璃胶粘合。
8.若机身因碰撞翻倒,水箱内有水溢出时,应立即关闭电源,待确保机内干燥后方可重新通电使用。
9.使用中机身不可太贴近墙壁、窗帘等实物,应保留25~30cm距离,以防进风不畅,影响使用效果。
E4是压缩机排气保护,具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力q统一客户服务r空调维修8-365-315进行服务预约。
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-21 23:37:00